Lämmityskustannus ero 270 × 260 mm. ja 180 × 260 mm?
Huonekorkeus on 6m siis korkea avoin olohuone ja parvi huone ylhäällä seinäkorkeus kahdelta sivulta 3m sisällä ns jyrkkä katto. Hm vaikea selittää sorry!
Ulkonäkö on tärkeä itselle siksi jämerä hirsi.
80m2 hiristalon seinävahvuus?
4
214
Vastaukset
U-arvot lienee luokkaa 0,41 (270) ja 0,60 (180)
Lämmitystarveluku sisä-Suomessa (muistin varasta) = 5 0000 Kd => energian säästö vuodessä hirsineliötä kohden on (0,41-0,60) * 5 000 * 24 / 1000 = 23 kWh/m²a => noin 2 €/m²
Hirsikehikon hinta taas erottaa luokkaa 800 €/m³ eli 72 €/m²
Vuosisäästö on siis 2,8 % eli juuri ja juuri yli asuntolainan koron => investointi ei maksa itseään takas energiansäästönä.
Kuvailemassasi mökissä kehikkoa on satakunta neliötä eli hinnanero hirsipaketeilla todennäköisesti luokkaa 7200 €?Niin ja nuo luvut on siis koko talven täysin lämpimänä pidetyn arvoja. Jos vähääkään käytetään lämpötilan pudokutsia, niin kannattavuus muuttuu olennaisesti huonommaksi.
- puranko kivijalan
Hmmmm millähän kw teholla se pysyy 20c lämmössä esim -1 pakkasella? tai kylmemmällä vaikkapa -20c? kaikki lattiat kiveä ja lattialämmitys putkisto ja vesitakka. Siihen voi lisätä maalämmön / ilmavesipumpun .
Kiinnostaa vain etukäteen. Seiniin ei muuta eritettä pitää olla umpipuuta seinät. Kattoon 60cm ja lattai 50cm eriste. Ikkunat normi perustavaraa ja ovet. Ei huippulaatua mutta asilliset. puranko kivijalan kirjoitti:
Hmmmm millähän kw teholla se pysyy 20c lämmössä esim -1 pakkasella? tai kylmemmällä vaikkapa -20c? kaikki lattiat kiveä ja lattialämmitys putkisto ja vesitakka. Siihen voi lisätä maalämmön / ilmavesipumpun .
Kiinnostaa vain etukäteen. Seiniin ei muuta eritettä pitää olla umpipuuta seinät. Kattoon 60cm ja lattai 50cm eriste. Ikkunat normi perustavaraa ja ovet. Ei huippulaatua mutta asilliset.Liian paljon muuttujia, jotta osaisin lämpötehoja arvata eri lämpötiloille. Ja LVI-inssien hommaa on muutoinkin tuo lämmityslaitteiston mitoitus.
Sen verran kuitenkin laskeskelin takaperin normista (=helpoin tapa) että 80 neliöinen hirsitalo pitää suunnitella siten, että sen lämmitysenergian kulutus vuoden kylmimpänä kuukautena on luokkaa 2500 kWh josta saadaan keskimääräiseksi lämmitystehoksi 3,6 kW mutta pitäähän järjestelmässä pakkasillakin olla säätövaraa, joten veikkaisin kokonaislaitteistoksi tuollaista 5 kW tehoista pakettia.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 692673
- 632614
- 681772
- 241607
- 201530
Tykkään susta
Elämäni loppuun asti. Olet niin suuresti siihen vaikuttanut. Tykkäsit tai et siitä91460- 151372
- 381223
Onko meillä
Molemmilla nyt hyvät fiilikset😢ei ainakaan mulla mutta eteenpäin on mentävä😏ikävä on, kait se helpottaa ajan myötä. Ko81187- 251106